A multifuncional exige só 12W mesmo?
:O :?
Seja como for, isso dependeria da fiação dentro da tomada, se não me engano. Se a fiação que chega à essa tomada tiver três condutores no cano (
o eletroduto, não cano d'água...) com seção de 2,5mm², por exemplo, em cada fio ou cabo, tais condutores suportariam 21 ampères de corrente cada, quando os três condutores estiverem reunidos no mesmo eletroduto (
fase, neutro e proteção), pois cada um, isoladamente, suportaria, em tese, 24A. 8)
Caso a seção deles seja de 4mm², algo muito improvável devido ao fator custo, a capacidade de corrente de cada condutor, fio ou cabo, seria de 32A isolado e 28A com três deles no eletroduto. Lembrando que a maioria dos fios e cabos comercializados para esse fim suportam tensão de 750V e a rigidez dielétrica do isolamento de PVC é de um pouco mais de 2kV/mm, isso enquanto o fio estiver seco. ;)
Caso seja essa a situação da instalação elétrica que você tem em casa, então a corrente de pico desses aparelhos não sobrecarregaria a fiação no ramo dessa instalação. Mas
tenha cuidado: tem que verificar também se o ramo, o circuito terminal, só teria essa tomada mesmo, pois essa tomada pode estar compartilhada com outra num mesmo circuito terminal. Qualquer coisa desligue o disjuntor da caixa de distribuição e verifique que aparelhos desligariam com isso.
;) 8)
_ _ _ _ _ _ _
Linke para mim. Mas linke direito. E o esquerdo, também, cara!